بحث در مورد کاربرد لامپ های اضطراری آتش نشانی در ساختمان ها

منبع: شبکه جهانی امنیت چین

روشنایی اضطراری آتش نشانی بخش مهمی از اجزاء و لوازم جانبی حفاظت در برابر آتش سوزی از جمله چراغ های اضطراری آتش نشانی و چراغ های علائم اضطراری آتش سوزی است که به عنوان چراغ های اضطراری آتش سوزی و علائم نشانگر تخلیه نیز شناخته می شود.عملکرد اصلی آن اطمینان از تخلیه ایمن پرسنل، تداوم کار در پست های ویژه و عملیات اطفای حریق و نجات است، زمانی که سیستم روشنایی معمولی دیگر نمی تواند در صورت آتش سوزی روشنایی ایجاد کند.شرط اساسی این است که افراد حاضر در ساختمان بتوانند بدون توجه به هر بخش عمومی، به راحتی مکان خروجی اضطراری و مسیر تخلیه مشخص شده را با کمک روشنایی خاص شناسایی کنند.

تعداد زیادی از موارد آتش سوزی نشان می دهد که به دلیل تنظیم نامعقول امکانات تخلیه ایمنی یا تخلیه نامناسب در ساختمان های عمومی، پرسنل نمی توانند به درستی محل خروج اضطراری را در آتش پیدا کنند یا شناسایی کنند که این یکی از دلایل اصلی انبوه است. حوادث آتش سوزی مرگ و جراحتبنابراین، باید به این موضوع اهمیت دهیم که آیا لامپ های اضطراری آتش نشانی می توانند نقش خود را در آتش سوزی ایفا کنند یا خیر.همراه با تمرین چندین ساله کار و با توجه به مفاد مربوطه آیین نامه طراحی حفاظت از حریق ساختمان ها (GB50016-2006) (از این پس کد ساخت و ساز نامیده می شود)، نویسنده نظرات خود را در مورد کاربرد لامپ های اضطراری آتش نشانی در ساختمان ها

1، تنظیم محدوده لامپ های اضطراری آتش نشانی.

ماده 11.3.1 آیین نامه ساختمانی مقرر می دارد که قسمت های زیر ساختمان های عمرانی، کارخانجات و انبارهای کلاس C به جز ساختمان های مسکونی باید مجهز به لامپ روشنایی اضطراری آتش نشانی باشند:

1. راه پله محصور، راه پله ضد دود و اتاق جلوی آن، اتاق جلوی اتاق آسانسور آتش نشانی یا اتاق جلوی مشترک.
2. اتاق کنترل آتش، اتاق پمپ آتش نشانی، اتاق ژنراتور خود ارائه شده، اتاق توزیع برق، اتاق کنترل دود و اگزوز دود و سایر اتاق هایی که هنوز در صورت آتش سوزی باید به طور معمول کار کنند.
3. سالن نمایش، سالن نمایشگاه، سالن تجاری، سالن چند منظوره و رستوران با مساحت ساخت بیش از 400 متر مربع و استودیو با مساحت ساخت بیش از 200 متر مربع.
4. ساختمان های زیرزمینی و نیمه زیرزمینی یا اتاق های فعالیت عمومی در زیرزمین ها و نیمه زیرزمین ها با مساحت ساخت بیش از 300 متر مربع.
5. راهروهای تخلیه در ساختمان های عمومی.

ماده 11.3.4 آیین نامه ساخت و ساز مقرر می دارد که ساختمان های عمومی، کارخانه های بلندمرتبه (انبارها) و کارخانجات کلاس A، B و C باید در امتداد راهروهای تخلیه و خروجی های اضطراری و مستقیماً بالای درهای تخلیه در مکان های پرجمعیت

ماده 11.3.5 آیین نامه ساخت و ساز مقرر می دارد که ساختمان ها یا مکان های زیر باید دارای علائم نشانگر تخلیه نور یا علائم نشانگر تخلیه انبار نور باشد که بتواند تداوم بصری را در زمین راهروهای تخلیه و مسیرهای اصلی تخلیه حفظ کند:

1. ساختمان های نمایشگاهی با مساحت کل ساخت بیش از 8000 متر مربع.
2. مغازه های روی زمین با مساحت کل ساخت بیش از 5000 متر مربع.
3. مغازه های زیرزمینی و نیمه زیرزمینی با مساحت کل ساخت بیش از 500 متر مربع.
4. آهنگ و رقص سرگرمی، نمایش و مکان های سرگرمی.
5. سینماها و سالن های تئاتر با بیش از 1500 صندلی و سالن های ورزشی، سالن ها یا سالن های نمایش با بیش از 3000 صندلی.

کد ساختمان تنظیم لامپ های اضطراری آتش نشانی را به عنوان یک فصل جداگانه برای مشخصات جامع فهرست می کند.در مقایسه با کد اصلی برای طراحی حفاظت از آتش ساختمان ها (gbj16-87)، به طور قابل توجهی محدوده تنظیم لامپ های اضطراری آتش سوزی را گسترش می دهد و تنظیم اجباری لامپ های نشانگر اضطراری آتش را برجسته می کند.به عنوان مثال مقرر شده است که لامپ های اضطراری آتش نشانی در قسمت های مشخص شده ساختمان های عمرانی معمولی (به استثنای ساختمان های مسکونی) و کارخانه (انبار)، ساختمان های عمومی، کارخانه های بلندمرتبه (انبار) به استثنای کلاس D و E، راهروهای تخلیه، خروجی های اضطراری، درهای تخلیه و سایر قسمت های کارخانه باید با علائم نشانگر تخلیه نور و ساختمان هایی با مقیاس مشخص مانند ساختمان های عمومی، فروشگاه های زیرزمینی (نیمه زیرزمینی) و مکان های پخش آهنگ و رقص و سرگرمی تنظیم شوند. باید با نور زمین یا علائم نشانگر تخلیه انبار نور اضافه شود.

با این حال، در حال حاضر، بسیاری از واحدهای طراحی مشخصات را به اندازه کافی درک نمی کنند، استاندارد را به راحتی اجرا می کنند، و طرح استاندارد را بدون مجوز کاهش می دهند.آنها اغلب فقط به طراحی لامپ های اضطراری آتش نشانی در مکان های پرجمعیت و ساختمان های عمومی بزرگ توجه می کنند.برای کارخانه‌های صنعتی چند طبقه (انبارها) و ساختمان‌های عمومی معمولی، لامپ‌های اضطراری آتش نشانی طراحی نشده‌اند، به‌ویژه برای اضافه کردن چراغ‌های زمینی یا علائم نشان‌دهنده تخلیه ذخیره‌سازی نور، که نمی‌توان آنها را به شدت اجرا کرد.آنها فکر می کنند مهم نیست که تنظیم شوند یا نه.هنگام بررسی طرح حفاظت از حریق، پرسنل ساخت و بازبینی برخی از موسسات نظارت بر حفاظت حریق به دلیل سوء تفاهم در درک و تفاوت در درک مشخصات، موفق به کنترل دقیق نشدند که منجر به خرابی یا تنظیم ناکافی لامپ های اضطراری آتش سوزی در بسیاری از موارد شد. پروژه ها، که منجر به آتش سوزی "مادرزادی" خطر پنهان پروژه می شود.

بنابراین واحد طراحی و سازمان نظارت بر آتش نشانی باید به طراحی لامپ های اضطراری آتش نشانی، سازماندهی پرسنل برای تقویت مطالعه و درک مشخصات، تقویت تبلیغات و اجرای مشخصات و ارتقای سطح تئوری اهمیت زیادی بدهد.تنها زمانی که طراحی در محل انجام شده باشد و ممیزی به شدت کنترل شود، می توانیم اطمینان حاصل کنیم که لامپ های اضطراری آتش نشانی نقش خود را در آتش سوزی ایفا می کنند.

2، حالت منبع تغذیه لامپ های اضطراری آتش نشانی.
ماده 11.1.4 آیین نامه ساخت و ساز مقرر می دارد که * * مدار منبع تغذیه برای تجهیزات الکتریکی آتش نشانی اتخاذ شود.هنگامی که تولید و برق خانگی قطع می شود، برق آتش نشانی همچنان باید تضمین شود.

در حال حاضر، لامپ های اضطراری آتش نشانی معمولاً دو حالت منبع تغذیه را اتخاذ می کنند: یکی نوع کنترل مستقل با منبع تغذیه خاص خود است.یعنی منبع تغذیه معمولی از مدار منبع تغذیه روشنایی معمولی 220 ولت وصل می شود و باتری لامپ اضطراری در زمان های معمولی شارژ می شود.

هنگامی که منبع تغذیه عادی قطع می شود، منبع تغذیه آماده به کار (باتری) به طور خودکار برق را تامین می کند.این نوع لامپ دارای مزایای سرمایه گذاری کوچک و نصب راحت است.دیگری منبع تغذیه متمرکز و نوع کنترل متمرکز است.یعنی در لامپ های اضطراری منبع تغذیه مستقل وجود ندارد.هنگامی که منبع تغذیه روشنایی معمولی قطع می شود، توسط سیستم منبع تغذیه متمرکز تغذیه می شود.این نوع لامپ برای مدیریت متمرکز مناسب است و قابلیت اطمینان سیستم خوبی دارد.هنگام انتخاب حالت منبع تغذیه لامپ های روشنایی اضطراری، باید به طور منطقی با توجه به وضعیت خاص انتخاب شود.

به طور کلی برای مکان های کوچک و پروژه های دکوراسیون ثانویه می توان نوع کنترل مستقل با منبع تغذیه خود را انتخاب کرد.برای پروژه های جدید یا پروژه های دارای اتاق کنترل آتش، منبع تغذیه متمرکز و نوع کنترل متمرکز باید تا حد امکان انتخاب شود.

در نظارت و بازرسی روزانه، مشخص شده است که معمولاً در لامپ های اضطراری آتش نشانی کنترل مستقل قدرت استفاده می شود.هر لامپ در این شکل دارای تعداد زیادی قطعات الکترونیکی مانند تبدیل ولتاژ، تثبیت ولتاژ، شارژ، اینورتر و باتری است.هنگامی که لامپ اضطراری در حال استفاده، تعمیر و نگهداری و خرابی است، باتری باید شارژ و دشارژ شود.به عنوان مثال، لامپ های رایج روشنایی و اضطراری آتش نشانی مدار مشابهی را اتخاذ می کنند، به طوری که لامپ های اضطراری آتش سوزی اغلب در حالت شارژ و دشارژ هستند، باعث تلفات زیادی به باتری می شود، از بین رفتن باتری لامپ اضطراری را تسریع می بخشد و به طور جدی بر عمر مفید لامپ تأثیر می گذارد.در بازرسی برخی از مکان ها، ناظران آتش نشانی اغلب موارد نقض "عادی" آتش نشانی را پیدا کردند که سیستم روشنایی اضطراری نمی تواند به طور معمول کار کند، که بیشتر آنها ناشی از خرابی مدار منبع تغذیه لامپ های اضطراری آتش نشانی است.

بنابراین سازمان نظارت بر آتش نشانی هنگام بررسی نمودار برق باید توجه زیادی داشته باشد که آیا مدار منبع تغذیه برای لامپ های اضطراری آتش نشانی اتخاذ شده است یا خیر.

3، خط کشی و انتخاب سیم لامپ های اضطراری آتش نشانی.

ماده 11.1.6 آیین نامه ساخت و ساز مقرر می دارد که خط توزیع تجهیزات الکتریکی آتش نشانی باید در مواقع آتش سوزی نیازهای برق رسانی مداوم را برآورده کند و اجرای آن با رعایت مقررات زیر باشد:

1. در صورت تخمگذار مخفی باید از طریق لوله و در ساختار غیر قابل احتراق گذاشته شود و ضخامت لایه محافظ نباید کمتر از 3 سانتی متر باشد.در صورت تخمگذار باز (از جمله در سقف) باید از لوله فلزی یا تنه فلزی بسته عبور کند و اقدامات حفاظتی در برابر آتش انجام شود.
2. هنگامی که از کابل های مقاوم در برابر شعله یا مقاوم در برابر آتش استفاده می شود، اقدامات حفاظتی در برابر آتش ممکن است برای تخمگذار در چاه های کابل و ترانشه های کابل انجام نشود.
3. هنگامی که از کابل های غیر قابل احتراق عایق معدنی استفاده می شود، می توان آنها را مستقیماً در فضای باز گذاشت.
4. باید جدا از خطوط توزیع دیگر گذاشته شود.هنگامی که در همان ترانشه چاه گذاشته می شود، باید به ترتیب در دو طرف ترانشه چاه چیده شود.

لامپ های اضطراری آتش نشانی به طور گسترده ای در چیدمان ساختمان استفاده می شود که اساساً تمام قسمت های عمومی ساختمان را شامل می شود.اگر خط لوله در جای خود قرار نگیرد، بسیار آسان است که باعث ایجاد مدار باز، اتصال کوتاه و نشتی خطوط برق در آتش سوزی شود که نه تنها باعث می شود لامپ های اضطراری نقش خود را ایفا کنند، بلکه منجر به بلایا و حوادث دیگری نیز می شوند.لامپ های اضطراری با منبع تغذیه متمرکز نیازهای بیشتری در خط دارند، زیرا منبع تغذیه این گونه لامپ های اضطراری از خط اصلی تابلو توزیع وصل می شود.تا زمانی که یک قسمت از خط اصلی آسیب ببیند یا لامپ ها اتصال کوتاه داشته باشند، تمام لامپ های اضطراری کل خط آسیب می بینند.

در بازرسی آتش سوزی و پذیرش برخی از پروژه ها، اغلب مشاهده می شود که هنگامی که خطوط لامپ های اضطراری آتش نشانی پنهان می شوند، ضخامت لایه محافظ نمی تواند الزامات را برآورده کند، هیچ گونه اقدامات پیشگیری از آتش سوزی در هنگام قرار گرفتن در معرض سیم ها انجام نمی شود. از سیم های معمولی روکش دار یا سیم های هسته آلومینیومی استفاده کنید و هیچ گونه نخ لوله یا لوله فلزی بسته برای محافظت وجود ندارد.حتی اگر اقدامات حفاظتی مشخص شده در برابر حریق انجام شود، شیلنگ‌ها، جعبه‌های اتصال و کانکتورهای وارد شده به لامپ‌ها نمی‌توانند به طور موثر محافظت شوند یا حتی در معرض بیرون قرار گیرند.برخی از لامپ های اضطراری آتش نشانی مستقیماً به سوکت و خط لامپ روشنایی معمولی پشت کلید متصل می شوند.این روش های غیر استاندارد خط کشی و نصب لامپ در پروژه های دکوراسیون و بازسازی برخی از اماکن عمومی کوچک رایج است و آسیب های ناشی از آن نیز به شدت بد است.

بنابراین باید مشخصات و مقررات ملی مربوطه را به شدت رعایت کنیم، حفاظت و انتخاب سیم خط توزیع لامپ های اضطراری آتش نشانی را تقویت کنیم، محصولات، سیم و کابل های منطبق بر استانداردهای ملی را به شدت خریداری و استفاده کنیم و در این زمینه به خوبی عمل کنیم. حفاظت در برابر آتش خط توزیع

4، کارایی و چیدمان لامپ های اضطراری آتش نشانی.

ماده 11.3.2 آیین نامه ساختمانی مقرر می دارد که روشنایی لامپ های روشنایی اضطراری آتش نشانی در ساختمان ها باید دارای شرایط زیر باشد:
1. روشنایی سطح پایین زمین پیاده روی تخلیه نباید کمتر از 0.5lx باشد.
2. نور سطح پایین زمین در مکان های پرجمعیت نباید کمتر از 1LX باشد.
3. روشنایی سطح پایین راه پله نباید کمتر از 5lx باشد.
4. روشنایی اضطراری آتش نشانی اتاق کنترل آتش نشانی، اتاق پمپ آتش نشانی، اتاق ژنراتور خود ارائه شده، اتاق توزیع برق، اتاق کنترل دود و اگزوز دود و سایر اتاق هایی که در مواقع آتش سوزی هنوز به طور معمول نیاز به کار دارند باید همچنان روشنایی عادی را تضمین کنند. روشنایی

ماده 11.3.3 آیین نامه ساختمانی مقرر می دارد که لامپ های اضطراری آتش نشانی در قسمت بالای دیوار، سقف یا بالای خروجی نصب شوند.

ماده 11.3.4 آیین نامه ساخت و ساز مقرر می دارد که تنظیم علائم نشانگر تخلیه نور باید با مقررات زیر مطابقت داشته باشد:
1. "خروج اضطراری" باید به عنوان علامت نشانگر مستقیماً بالای خروجی اضطراری و درب تخلیه استفاده شود.

2. علائم نشانگر تخلیه نور که در امتداد مسیر تخلیه نصب شده اند باید روی دیوار زیر 1 متر از زمین در مسیر تخلیه و گوشه آن نصب شوند و فاصله علائم نشانگر تخلیه نور نباید از 20 متر بیشتر باشد.برای راهرو کیسه ای نباید از 10 متر بیشتر باشد و در ناحیه گوشه راهرو نباید از 1 متر بیشتر باشد.چراغ های علائم اضطراری که روی زمین نصب می شوند باید زاویه دید مداوم را تضمین کنند و فاصله نباید بیشتر از 5 متر باشد.

در حال حاضر، پنج مشکل زیر اغلب در کارایی و چیدمان لامپ های اضطراری آتش نشانی ظاهر می شود: اول، لامپ های اضطراری آتش نشانی باید در قسمت های مربوطه تنظیم نشده باشند.دوم، موقعیت لامپ های روشنایی اضطراری آتش سوزی بسیار کم است، تعداد ناکافی است و روشنایی نمی تواند الزامات مشخصات را برآورده کند.سوم، لامپ های علامت اضطراری آتش نشانی تنظیم شده در پیاده رو تخلیه روی دیوار زیر 1 متر نصب نمی شوند، موقعیت نصب بسیار بالا است، و فاصله بسیار زیاد است، که از فاصله 20 متری مورد نیاز توسط مشخصات، به ویژه در راهروی کیسه ای بیشتر است. و منطقه گوشه راهرو، تعداد لامپ ها کافی نیست و فاصله بسیار زیاد است.چهارم، علامت اضطراری آتش نشانی جهت اشتباه است و نمی تواند به درستی به جهت تخلیه اشاره کند.پنجم، روشنایی زمین یا علائم نشانگر تخلیه ذخیره سازی نور نباید تنظیم شوند، یا اگرچه تنظیم شده اند، نمی توانند تداوم بصری را تضمین کنند.

سازمان نظارت بر آتش نشانی برای جلوگیری از وجود مشکلات فوق باید نظارت و بازرسی از محل ساخت و ساز را تقویت کرده و به موقع مشکلات را پیدا کند و از ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری کند.در عین حال، لازم است به شدت پذیرش را بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که کارایی لامپ های اضطراری آتش نشانی استاندارد است و در جای خود مرتب شده اند.

5، کیفیت محصول لامپ های اضطراری آتش نشانی.
در سال 1386، استان بر روی محصولات آتش نشانی نظارت و بازرسی تصادفی انجام داد.در مجموع 19 دسته از محصولات روشنایی اضطراری آتش نشانی انتخاب شدند و تنها 4 دسته از محصولات واجد شرایط بودند و میزان نمونه برداری واجد شرایط تنها 21٪ بود.نتایج بررسی نقطه ای نشان می دهد که محصولات روشنایی اضطراری آتش سوزی عمدتاً دارای مشکلات زیر هستند: اول، استفاده از باتری ها الزامات استاندارد را برآورده نمی کند.به عنوان مثال: باتری سرب اسید، سه باتری بدون باتری یا ناسازگار با باتری بازرسی گواهینامه.دوم، ظرفیت باتری کم است و زمان اضطراری استاندارد نیست.سوم، مدارهای حفاظت از تخلیه بیش از حد و شارژ بیش از حد نقش خود را ایفا نمی کنند.این عمدتاً به این دلیل است که برخی از تولیدکنندگان مدارهای محصولات نهایی شده را بدون مجوز به منظور کاهش هزینه ها تغییر می دهند و مدارهای حفاظت از تخلیه و شارژ بیش از حد را ساده یا تنظیم نمی کنند.چهارم، روشنایی سطح در حالت اضطراری نمی تواند الزامات استاندارد را برآورده کند، روشنایی ناهموار است و شکاف بیش از حد بزرگ است.

استانداردهای ملی علائم ایمنی آتش نشانی gb13495 و لامپ های اضطراری آتش نشانی GB17945 مقررات روشنی را در مورد پارامترهای فنی، عملکرد اجزاء، مشخصات و مدل های لامپ های اضطراری آتش نشانی ارائه کرده است.در حال حاضر برخی از لامپ های اضطراری آتش نشانی تولید و به فروش می رسد که الزامات دسترسی به بازار را برآورده نمی کنند و گزارش بازرسی نوع ملی مربوطه را دریافت نکرده اند.برخی از محصولات از نظر قوام محصول با استانداردها مطابقت ندارند و برخی محصولات در تست عملکرد موفق نمی شوند.برخی از تولیدکنندگان، فروشندگان غیرقانونی و حتی گزارش های جعلی بازرسی، محصولات جعلی و نامرغوب یا محصولات نامرغوب را تولید و به فروش می رسانند که بازار محصولات آتش نشانی را به طور جدی مختل می کند.

لذا سازمان نظارت بر آتش نشانی موظف است با رعایت مفاد مربوطه قانون حفاظت آتش نشانی و قانون کیفیت محصول، با تقویت نظارت و بازرسی تصادفی کیفیت محصول لامپ های اضطراری آتش نشانی، رفتارهای تولید و فروش غیرمجاز را مورد بررسی و برخورد جدی قرار دهد. از طریق بازرسی تصادفی بازار و بازرسی در محل، به منظور خالص سازی بازار محصول آتش.


زمان ارسال: مارس-19-2022
واتساپ
ارسال ایمیل